Вы находитесь в режиме просмотра. Для участия в дискуссиях клуба вам необходимо зарегистрироваться (если вы этого не сделали) и войти в систему.
|
|
Подсказываю:(+)
Отправлено: Mikeware 15.03.2006 в 09:04
|
Результаты полученны из исходных данных :
Двигатель, U(1ф) = 12 V, I = 150 A, P = 1.8 kW, cos(fi) = 1,
Потери = 3%, Кз = 1.3, L = 4 м, В пучке, Медь
______________________________________________________________
Сечение провода по нагреву: SHeat = 50 мм2 ( I Max = 170 A )
С учетом запаса: IKz = 195A SHeatKz = 70 мм2 ( I Max = 210 A )
Рекомендуемое сечение по нагреву: S = 70 мм2 ( 2.4% = 0.3 В )
______________________________________________________________
Сечение провода по потерям: SLost = 56.67 мм2
С учетом запаса: IKz = 195A SLostKz = 73.67 мм2
Рекомендуемое сечение по потерям: S = 95 мм2 ( 1.8% = 0.2 В )
______________________________________________________________
Сечение выбирается по потерям: S = 95 мм2
Потери в линии: Lost = 1.8% = 0.2 В, Uвых = 11.8 В |
|
|
|